Низкое напряжение сети в СНТ
участок № 8-21
Да в 1992 году ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) ввел новые нормы напряжения: 230 В фазного вместо 220 В и 400 В линейного вместо привычных 380 В.
Но, электросети поставляют электроэнергию согласно действующего на сегодняшний день ГОСТ 32144-2013, устанавливающего напряжение 220В.
Чтобы выровнять несоответствие между разными стандартами ГОСТ 29322-2014 предусматривает такие варианты напряжения для сетей 230 В в таблице А.1:
номинальное – 230 В:
наибольшее используемое для питания – 253 В;
наименьшее для питания – 207 В;
наименьшее используемое – 198 В.
Так, что текущее напряжение в 207 В, является допустимым напряжением согласно ГОСТ.
участок № 20/19
Здравствуйте, Виктор Николаевич.
207 Вольт это предельно допустимое пониженное. И это без нагрузки.
198 Вольт - ниже этого значения не должно быть.
При включении нагрузки, напряжение проседает до 177 Вольт. Вот этого уже не должно быть. При пониженном напряжение есть большая вероятность возгорания электродвигателя холодильника.
участок № 20/19
После модернизации линий электропередач, на 20 улице низкое напряжение сети - 207 Вольт. Прошу откликнутся садоводов, у которых также низкое напряжение.
Чем опасно пониженное напряжение?
Перепады в электрической сети заметны сразу: свет ламп тускнеет, раздражающе мигает, бытовая техника работает с перебоями или вовсе отключается. Именно в этом кроется причина, по которой перегорают электродвигатели насосов, холодильников, компрессоров. При низких показателях напряжения они работает в критических условиях, что неминуемо ведет к полному выходу из строя. Кроме того, из-за этого значительно сокращается срок службы бытовой техники.
При этом различают два вида отклонения:
При длительной работе на пониженном напряжении, например холодильник, может произойти возгорание электродвигателя, вследствие повышенного нагрева.